象牙山的帅哥 2018-05-04 08:12:01 | 天津市 安装 | 1559查看 3回答
大神 请问:若首端配电箱和末端配电箱都是距离地面1.2米暗装那么如何进出线?是下进线下出线吗?
大神 请问:若首端配电箱和末端配电箱都是距离地面1.2米暗装那么如何进出线?这两个配电箱都可以下进线下出线吗?竖井内配线箱都是 怎么个进出线方式
补充问题:大神 请教 您:已知条件(1)首端 即地库的低压柜,高2.2米,底作为10厘米高槽钢。末端 即地库的配电箱,高500。明装下皮距地1.2米(3)低压柜和配电箱同在一层(4)地库层高5.1米(5)走线路由为桥架(6)怎么个进出线方式不知道(下进下出?)
1.请问这条回路(即首端到末端)的电缆竖向长度是多长?求计算式和通常进出线方式(下进下出?)2.这条回路的电缆总长度需要乘以1.025吗
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳配电箱都是距离地面1.2米一般是下进线。
2018-05-04 08:13:57
-
大神 请问:若首端配电箱和末端配电箱都是距离地面1.2米暗装那么如何进出线?这两个配电箱都可以下进线下出线吗?
看你的平面图上是否需要经过桥架。如果经过桥架的话是上进线。 如果配管的话可以是下进线下出线
竖井内配线箱都是 怎么个进出线方式? 一般都是上进线2018-05-04 08:16:23
-
支持二楼
2018-05-04 08:27:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看