• 剪力墙插筋长度

    我这边的一个工程,基础筏板厚度900mm,桩承台厚度2000mm,顶标高一致。剪力墙插筋长度应该是2000mm-40mm(保护层)+150mm(弯折)。可是用软件计算时却是:2900mm-40+150。我核实了软件建模的高度,没问题啊。请问是什么地方没调整?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我这边的一个工程,基础筏板厚度900mm,桩承台厚度2000mm,顶标高一致。剪力墙插筋长度应该是2000mm-40mm(保护层)+150mm(弯折)。可是用软件计算时却是:2900mm-40+150。我核实了软件建模的高度,没问题啊。请问是什么地方没调整? 你承台的标高是多少啊 这个计算式应该是你承台在你的筏板下面 这样基础的深度就变成2900了 你把承台的标高改成 筏板顶标高减高度 试试 然后绘制计算按下结果

    2013-08-23 17:40:46 

  • 如图所示,就可以了

    剪力墙插筋

    2013-08-23 20:27:35 

  • 应该把墙体底标高设置与到伐板底即可

    2013-08-23 17:42:22 

  • 2900mm-40+150 中 2900包含了钢筋的露出长度,软件计算的结果没有问题

    2013-08-23 17:42:13 