• 剪力墙插筋长度的计算

    根据广联达的钢筋算量教材,剪力墙暗柱及墙的插筋露出基础面为1.2LaE(绑扎时),我在绘制AZ3时,却出现了意想不到结果,基础定义为-3.05,插筋计算却为3993/3+44*d+500-40+max(6*d,150),其中500为地梁的厚度,减去40保护层,正确。弯折计算也正确,但3993/3+44*d,根据公式描述为“上层露出长度+搭接”,与教材中的1.2lae不符,且3993/3也无法理解,是同柱的插筋计算吗,但3993如何得来?

    剪力墙插筋

    露出长度

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    问题补充:基础层的厚度为地梁 且厚度为500

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    看看基础层的厚度。 一般是不会错的。 还有就是软件重装试试. 前500是每层露出长度. 那你就把计算设置中墙柱的纵筋露出长度由500改为0.不会不知道怎么改吧

    2010-07-04 23:27:45 

  • 看看基础层的厚度。 一般是不会错的。

    2010-07-04 19:22:32 

  • 看看上一层层高是多少?3993是上一层的高度吧?--问问客服吧