• 上海2000定额脚手架问题

    上海2000定额计算脚计算规则定额说明5里面有一条高度在3.6米以下的内墙体和围墙不计算脚手架,但下面计算规则的时候又说里脚手架分为砌筑脚手与粉刷脚手两种,均按垂直投影面积以平方米计算。脚手架的高度按设计室内地坪面至楼板或屋面板底计算。 请问?是不是矛盾了?上海计算内墙砌体时3.6以下到底算不算?3.6以上的砌体部分算的话,算从3.6以上还是从设计地坪以上算至净高,定额怎么考虑的? 净高超过3.6计算满堂脚手架时抹灰脚手架不算,但砌筑脚手架怎么考虑? 列如,层高在3米,我是不是什么脚手架都不算?层高4米的我是不是只算一个满堂脚手架(里面包含了砌筑和抹灰脚手架)?层高4米如果我不做天棚是不是我要分开算砌筑脚手架和粉刷脚手架,这个算的时候是从地面开始算起还是从3.6以上开始算?如果我只做天棚涂料层高3米,是不是也没脚手架?如果我只做天棚涂料层高4米,又怎么计算? 希望专家解答下,请不要只给我复制计算规则,希望一一解答,因为我看过计算规则所以才有这么多疑问。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、按规则3.6米以下是不需要搭设脚手架;(我个人是这么理解的,安全规范,脚底离地2米算算高空坠落,所以脚底离地2米以上,出于安全考虑,需要需要搭设脚手架,而工人身高一般都在1.6米以上,所以3.6米以下施工,理论上是不需要搭设脚手架。) 2、净空超3.6米时,从设计地坪以上算至墙顶净高; 3、净高超过3.6,并需计算满堂脚手架时,只计算一次,不区分砌筑和粉刷; 4、层高在3米,脚手架都不算; 5、层高4米的我是不是只算一个满堂脚手架(里面包含了砌筑和抹灰脚手架)【如果需要计算满堂脚手架,你这样理解是正确的。如果天棚不需要粉刷,则不需要计算满堂脚手架,那么单独计算砌筑和粉刷脚手架,满堂脚手架是按水平投影面积的计算的】 6、如果我只做天棚涂料层高3米,没脚手架; 7、如果我只做天棚涂料层高4米【满堂脚手架】

    2013-08-28 13:41:18 

  • 1、必须明确,章说明是前提,是对某些东西进行死规定,而计算规则是计算的方法,二者是统一的。脚手架,前提是按照规定必须计算的,才按照计算规则来算。内墙砌体时3.6以下,不论是上海,其他地方均不算脚手架,因为这个不需要搭架子,可以用可移动的木凳或拆装钢架或码砖搭架子都可以的,超过了一定高度,就必须搭脚手架,施工方便安全,也很效率。 2、墙体超过3.6,是设计地坪以上算至净高。满堂脚手架,包括的范围或用途,可以具体了解下,与砌筑脚手架不同;对与砌筑脚手架和抹灰脚手架,如果有砌筑脚手架,抹灰脚手架就不算,因为只要搭设了砌筑脚手架,下个工序抹灰就会继续使用,不会拆了重搭。

    2013-08-28 08:58:00 