    请问下,当室内净高超过3.6米,外墙的砌筑脚手架要不要计算,应该算里脚手架中的砌筑脚手架呢还是算在外墙脚手架中?

    问题补充:是砌墙脚手架问题

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:上海采用单项脚手架,所以对于外墙来讲只要是建筑物高度超过3米的就要计算脚手架 对于内墙来讲只有高度超过3.6米的才可以计算砌筑脚手架和粉刷脚手架。 外墙内侧可以计算粉刷脚手架,内墙一面计算砌筑脚手架,另一面计算粉刷脚手架。

    2013-07-17 11:29:14 

  • 措施费的计算主要参照的是施工组织设计,按照常规内外墙脚手架都要计算的。

    2013-07-17 11:35:37 

  • 我们这里砌筑超过3.6米计算单排脚手架。

    2013-07-17 11:24:00 

  • 1、有外脚手架,外墙就不计砌筑脚手架; 2、室内净高超过3.6米,如果要刷天棚,就需要搭设满堂脚手架,如果不刷天棚,计砌筑和粉刷;

    2013-07-17 12:58:19 

  • 有外脚手架的,外墙不计算脚手架。内墙净高超过3.6的搭设满堂脚手架,内墙里脚手架也不用计算。不超3.6的套里脚手架,砖墙和轻质墙套什么项,计算规则有规定。装饰如果不能用砌筑脚手架单独套项,可以用砌筑脚手架的就用砌筑脚手架的量*30%。

    2013-07-18 21:48:52 