• 关于温度筋的计算问题

    如下图,为什么这两种情况下,汇总计算完编辑钢筋为什么都没计算呢? 第一种:像下面这种为什么红色的这两根温度筋都没计算呢?是因为两边的负筋之间空留的长度太小??但是也应该加温度筋啊 第二种:四边都有负筋,X方向还有面筋。为什么y方向的温度筋也不计算?不过把面筋删掉会计算温度筋

    编辑钢筋

    X方向

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:温度筋是用在板面中间部位没有配筋的区域,图2中中间部位已经有了配筋所以软件里不会计算了。图1是不是负筋已经连起来了。 有一个方向有了负筋后,负筋的分布筋也会布置了,所以温度筋就不存在了。

    2013-08-28 09:22:05 

  • 有面筋的部位就不计算温度筋。 不知福金后,中间的空间太小,也不计算温度筋的。