realfox@126.com 2013-08-28 09:18:21 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1859查看 2回答
关于温度筋的计算问题
如下图,为什么这两种情况下,汇总计算完编辑钢筋为什么都没计算呢? 第一种:像下面这种为什么红色的这两根温度筋都没计算呢?是因为两边的负筋之间空留的长度太小??但是也应该加温度筋啊 第二种:四边都有负筋,X方向还有面筋。为什么y方向的温度筋也不计算?不过把面筋删掉会计算温度筋
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:温度筋是用在板面中间部位没有配筋的区域,图2中中间部位已经有了配筋所以软件里不会计算了。图1是不是负筋已经连起来了。 有一个方向有了负筋后,负筋的分布筋也会布置了,所以温度筋就不存在了。
2013-08-28 09:22:05
-
有面筋的部位就不计算温度筋。 不知福金后,中间的空间太小,也不计算温度筋的。
2013-08-28 09:21:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看