• 关于温度筋问题

    图纸设计说明如下,请问下图板是否需要设温度筋(竖向距离8米);设计中所说的3.6米是指哪个哪个方向的长度,具体是依据设么确定的这个长度,这问题困扰很久,希望专业人士给一个全面的解释,谢谢温度筋竖向
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你的图片这样情况是不需要温度筋的
    是要板的短向的跨度大于3.6m的时候才需要设置温度筋的

    2017-05-06 15:21:38 

  • 您这里不需要设置温度筋
    如果需要,您在计算设置内设置搭接250

    答疑解惑

    2017-05-06 15:17:45 

  • 楼板板跨是指主梁到主梁的净距,长跨就是距离大的,短跨就是距离短的,板受力是沿着短跨走的;所以设计所说的板跨大于3.6m指的是短跨大于3.6m的情况。鉴于图纸中板跨中间有次梁,就不用布置温度筋了。

    2017-05-06 15:37:38 