• 关于砌体加筋植筋及构造柱植筋问题

    请问下砌体加筋中植筋及构造柱植筋如何计算?还有在使用钢筋软件时机械连接个数及电渣压力焊个数如何统计才准?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你按照图纸设计说明,修改工程设置,在设置里面点开计算设置,如截图,另外我和你说一下,植筋只有在框架柱、剪力墙等砼与后砌墙的连接部位才可能设置植筋,构造柱的部位只能是拉结筋通过,构造柱是先砌墙后浇筑构造柱,不可能植筋的,还有,你问在使用钢筋软件时机械连接个数及电渣压力焊个数如何统计才准?按照设计说明把工程设置准确了,统计出来的就是准确的

    砌体加筋

    2013-08-29 07:39:16 

  • 只要你设置正确,报表会自动生成数量

    2013-08-29 06:57:18 

  • 首先你要在计算设置中设置构造柱是预留还是植筋,设置正确后软件会自动计算,机械连接也是要先在计算设置里的搭接设置项里设置机械连接钢筋的直径范围及钢筋定尺长度,然后软件会自动计算。

    2013-08-29 07:05:58 