李增军 2010-05-18 17:59:32 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 2194查看 4回答
构造柱,砌体加筋中植筋与预留分别怎么设置?
构造柱,砌体加筋中植筋与预留分别怎么设置?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
直接画砌体加筋即可,关于植钢筋只好用手工计算了,一般有设计要求砌体加筋采用植钢筋时才计算,否则不用计算,直接计算锚固即可。 构造柱,你可以选择不同根数钢筋的柱子数出数量,直接乘钢筋根数就可以了。
2010-05-19 22:42:41
-
1、砌体转角处和纵横墙交接处应同时咬槎砌筑,沿墙高每隔600mm左右(符合砌块模数)用2Φ6钢筋伸入墙内拉结,每边长度应不小于600mm。临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。 2、砌块填充墙应与钢筋混凝土柱或剪力墙拉结,沿柱或剪力墙的高度方向每隔600mm左右(符合砌块的模数)预留2Φ6拉接钢筋,钢筋伸入墙内的长度不小于700mm, 且不少于墙长的1/5。砌体长度大于5m时,墙顶尚应与楼板或梁拉结。 当实际砌筑时,预留筋无法与砌块模数吻合或拉结钢筋未预留时,可采用定位、钻孔、清孔、注胶、植筋的工艺进行加筋处理。不得将不符合模数的拉结筋弯曲使用。
2010-05-18 18:23:03
-
砌体加筋中植筋,可定义砌体加筋,加筋的长度设为等长(长度小于300),计算出重量,换算出根数。
2010-05-18 18:04:09
-
软件处理不了,只能手工计算
2010-05-18 19:58:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看