• 关于通风工程的几个问题

    1,风管防火阀,止回阀等需要计算计算支架吗? 2,静压箱定额包含支架了吗? 3,3Mm钢板风管焊接,法兰要计算吗??怎么计算,怎么套定额
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1,风管防火阀,止回阀等不需要单独计算支架,与风管一起统一计算支架。 2,静压箱定额子目没有包含支架。 3,3Mm钢板风管焊接法兰不要单独计算,法兰的人工材料已经包括在定额子目内。

    2013-09-03 05:53:57 

  • 1,风管防火阀,止回阀等需要计算计算支架吗? 1、管道和阀门等不需要单独计算支架,支架工程量在定额已经综合考虑; 2,静压箱定额包含支架了吗? 2、静压箱属于设备,设备安装的支架需要单独计算并套取定额; 3,3Mm钢板风管焊接,法兰要计算吗??怎么计算,怎么套定额 3、主材需要记取,人工、机械等费用不需要记取,定额管道安装已经包含,但是需要添加法兰主材即可。

    2013-09-03 07:16:37 

  • 1,风管防火阀,止回阀等需要计算计算支架吗? 不需要单机计算支架的,是防火阀安装定额里面已经包含支架的,不是管道安装定额包含的。 2,静压箱定额包含支架了吗? 和防火阀一样安装定额已经包含的不再计算的。可以看如下截图。 3,3Mm钢板风管焊接,法兰要计算吗??怎么计算,怎么套定额 这个不需要计算的,风管安装基价里面已经包含法兰的消耗量和安装费,不再另行计算的。