10****@qq.com 2017-04-24 11:58:31 | 江苏省 安装 | 979查看 1回答
关于防雷接地的几个问题
如图,接地线到电井引上位置之间的长度是要算40X4镀锌扁钢吗?另外还要扁钢要引到顶上吗? 电梯井内需要扁钢从底引上至电梯机房吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
如图,接地线到电井引上位置之间的长度是要算40X4镀锌扁钢,另外还要扁钢要引到顶上, 电梯井内是否需要扁钢从底引上至电梯机房,这个要看设计是否有。。
2017-04-24 12:51:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看