wei421158945 2013-09-03 19:09:41 | 山东省 土建 | 607查看 2回答
关于山东脚手架问题的理解
1套用了外脚手架,外墙四周不在套取浇筑混凝土墙脚手架? 2内墙混凝土墙要单独套取脚手架? 3电梯井脚手架套取后,电梯井壁混凝土墙也要套取脚手架? 4里脚手架是相对与砌筑来套取的? 5装饰的满堂脚手架是单独套取的,和前几种脚手架没有关系? 6梁板梯的脚手架综合在模板里了,所以不用单独套取? 有点多,请老师看下,我理解的对吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1套用了外脚手架,外墙四周不在套取浇筑混凝土墙脚手架? 是的,套取外墙脚手架后,外墙四周不再套取脚手架。 2内墙混凝土墙要单独套取脚手架? 内部墙需单独按计算规则计算脚手架。 3电梯井脚手架套取后,电梯井壁混凝土墙也要套取脚手架? 电梯井不得套用电梯井脚手架,这个脚手架是用于电梯安装的。只能按墙脚手架子目的规定套取脚手架费用。 4里脚手架是相对与砌筑来套取的? 里脚手架是用于砌筑及抹灰时使用的,抹灰如果无顶棚且墙高超高3.6m以上就可记取。 5装饰的满堂脚手架是单独套取的,和前几种脚手架没有关系? 装饰时,比如一面墙(内墙套取了砌筑脚手架,另一面墙抹灰超高3.6m,且顶棚不装饰,就需套取一面墙的内脚手架子目,顶棚装饰高度超高3.6m,套满堂脚手架子目。 6梁板梯的脚手架综合在模板里了,所以不用单独套取? 有点多,请老师看下,我理解的对吗? 主体工程施工脚手架的原则就是算外墙脚手架后,就不算与外墙相连的墙柱脚手架;算柱墙脚手架就不得算梁板的脚手架;无板的单梁计算单梁脚手架,但墙柱的脚手架就不得计算,这是原则。
2013-09-03 19:45:32
-
1外墙四周只套取浇筑混凝土外墙双排墙脚手架。不再套别的脚手架。 2内墙混凝土墙要单独套取外墙双排脚手架。3电梯井脚手架套取后,电梯井壁混凝土墙不再套取脚手架?。4里脚手架是与砌筑与装修来套取的。 5装饰的满堂脚手架是超过3.6米,天棚装修时套取的,如果套了满堂脚手架,不再套内墙脚手架了。 6梁板梯的脚手架综合在模板里了,所以不用单独套取。
2013-09-03 19:36:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看