• 关于山东脚手架问题的理解

    以剪力墙结构来说吧。1外墙四周套取了外脚手架,不在套取别的脚手架。2内墙混凝土材质的套取套取双排外脚手架?填充墙套取里脚手架?里脚手架也可以看做砌筑脚手架?3装饰脚手架可以借用里脚手架?但是满堂脚手架只适用与天篷装饰?3电梯井脚手架是什么用途?套取了这个脚手架,电梯井壁墙还需要套什么脚手架?。问题有点多,希望老师给逐条给说下。谢谢了。

    问题补充:4板梁梯的脚手架综合在模版里了?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、外墙四周套取了外脚手架(包括主体脚手架和综合脚手架),不在套取别的脚手架,回答的太直接,应该是能够依附外脚手架施工的墙、梁的脚手架不单独计取,但是如果有独立柱的情况,独立柱脚手架单独需要计取。 2、内墙混凝土材质的套取套取双排外脚手架?注意的是双排钢管外架最低高度不是原定额中的15m,而是6m,定额子目在蓝博计价中放在了装饰子目下,但是实际上应该是综合脚手架。 3、填充墙套取里脚手架?里脚手架也可以看做砌筑脚手架,这个没有问题,但是需要根据砌体材质与高度,区分是否需要套单排里、双排里、单排外、双排外。 4、装饰脚手架可以借用里脚手架?,需要乘以0.3的系数。 5、满堂脚手架只适用与天篷装饰,理论上是,因为现在现场很少用,不过还得超过一定的高度(距地坪高度超过3.6m)才能用该子目 6电梯井脚手架是什么用途?是指电梯井内的十字架,按“座”计入,高度是地坪到顶板底的高度,突出屋面的电梯井不得计入,管道井不得计入。

    2013-09-04 09:21:11 

  • 1.是的 2.是的 3.3.6米以内的不用计算,超过3.6米的按满堂脚手架计算 4.电梯井脚手架是安装电梯用的,电梯井壁墙按双排脚手架计算

    2013-09-03 22:08:30 

  • 补充4:按规定板及楼梯不计取脚手架

    2013-09-04 07:54:10 

  • 补充3:内装饰脚手架,内墙高度在3.6m以内时按相应脚手架子目30%计取。但计取了满堂脚手架后,不再计取内内装饰脚手架。

    2013-09-04 07:20:20 