窦丁2009 2013-09-07 11:24:12 | 安徽省 钢筋算量GGJ2013 | 891查看 1回答
地下一层的暗柱纵筋要锚入地下室顶板吗?首层同位置也有一样的暗柱
我是认为应该伸至首层并露出max(Hn/6,hc,500),可是软件计算按锚固Lae, 第一张图是-1层暗柱在地下室顶板处的钢筋 第二张图是首层暗柱在地下室顶板处的钢筋 软件是不是算错了,如果错了,怎么改呢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:由于上下层之间的主筋发生了变化,软件里都是按封顶计算的,你要在编辑编辑里定义上下层暗柱的主筋位置,这样计算才准确。
2013-09-07 11:38:46