• 柱子箍筋加密区范围

    我做的工程两层地下室,嵌固部位是地下室顶板,而人防在负二层,按照人防规范要求外墙柱的加密区范围是层净高的1/3,如何把负二层所有的外墙柱按规范设置 另外,外墙柱与里面柱的名称有些是一样的,如果改了外墙柱,里面的柱会不会也随之改变
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:可以在外墙柱名称的后边加一外字,这样就可以处理了。以后看到也能知道为什么要改名称。画好后批量选择上外墙柱后在属性里去修改计算设置。

    2014-05-19 07:48:51 

  • 我做的工程两层地下室,嵌固部位是地下室顶板,而人防在负二层,按照人防规范要求外墙柱的加密区范围是层净高的1/3,如何把负二层所有的外墙柱按规范设置另外,外墙柱与里面柱的名称有些是一样的,如果改了外墙柱,里面的柱会不会也随之改变

    答:。。。一般的做法是,特殊的柱加后缀,1/3可在属性中修改,加以区分。

     

    嵌固部位

     

    加密区

     

    2014-05-19 08:23:42 