nergnahz 2013-09-09 15:56:56 | 辽宁省 其他专业 | 1523查看 6回答
应急照明竖向穿线问题
比如每层楼高2.8米。每个应急照明灯穿线3根。每5层一个EPS。一共25层。竖向穿线的时候一共用线多少米呢。
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:首先要知道EPS安装在哪层,如安装在1、6、11、16、21层,竖向导线为(2.8*5-1.4)*5*3=189m。如安装在3、8、13、18、23层,竖向导线为(2.8*4)*5*3=168m。以上计算均不含箱内的预留导线长度。
2013-09-13 15:56:50
-
这个很难说,建议你发一下系统图,系统的配线不是简单地按层数考虑,仅供参考
2013-09-09 15:59:36
-
要看系统图就行计算。
2013-09-09 16:07:46
-
每层楼高2.8米。每个应急照明灯穿线3根。每5层一个EPS立管长度=2.8*5-1.4(应急照明配电箱距离地面高度)=12,6m,立管穿线长度=12.6*3=37.8m;25层竖向立管穿线长度=37.8*5=189m。
2013-09-09 17:46:20
-
需要看具体设计图纸系统图
2013-09-09 16:00:25
-
这个只能看系统图了,看看从那里进得线,中间是怎么连接,怎样分线
2013-09-10 07:38:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看