• 应急照明竖向穿线问题

    比如每层楼高2.8米。每个应急照明灯穿线3根。每5层一个EPS。一共25层。竖向穿线的时候一共用线多少米呢。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:首先要知道EPS安装在哪层,如安装在1、6、11、16、21层,竖向导线为(2.8*5-1.4)*5*3=189m。如安装在3、8、13、18、23层,竖向导线为(2.8*4)*5*3=168m。以上计算均不含箱内的预留导线长度。

    2013-09-13 15:56:50 

  • 这个很难说,建议你发一下系统图,系统的配线不是简单地按层数考虑,仅供参考

    2013-09-09 15:59:36 

  • 要看系统图就行计算。

    2013-09-09 16:07:46 

  • 每层楼高2.8米。每个应急照明灯穿线3根。每5层一个EPS立管长度=2.8*5-1.4(应急照明配电箱距离地面高度)=12,6m,立管穿线长度=12.6*3=37.8m;25层竖向立管穿线长度=37.8*5=189m。

    2013-09-09 17:46:20 

  • 需要看具体设计图纸系统图

    2013-09-09 16:00:25 

  • 这个只能看系统图了,看看从那里进得线,中间是怎么连接,怎样分线

    2013-09-10 07:38:19 

其他类似问题 查看更多