• 应急照明接线原理

    麻烦大家帮我讲一下这张应急照明接线的详细原理。我有点看不明白。零线和火线的开关是不是常闭的?正常状态下应急灯具应该是充电不是点亮吧。强切开关闭合对应急灯具有什么影响?怎样看应急灯是充电状态还是点亮状态?我对原理不是很明白,麻烦各位讲的详细些。谢谢!~高分求教。

    旁边

    问题补充:疏散指示灯旁边的不是安全出口灯吗?中间继电器应该在箱内吧,图上有表示么?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    从上到下,为火线、零星、接地线;中间的几个电气从左到右为:中间继电器、疏散指示灯和应急照明灯。最左边,火线和零星是有个开关形式的并连一根黄色的线,表示此处引用了消防供电处的零星,与回路照明中的零星接通。最右边,一根红色的线,表示消防供电的火线,与消防灯连接;疏散指示灯处,在有电的情况下(表示市政供电或线路正常),是处于接通状态,表示一直亮;在市政供电断开(停电或短路、地震火灾等)时,有中间继电器感应,可指示消防强切信号,把此处开关合并,由消防供电处供电(如发电机启动发电或蓄电柜、蓄电池供电),疏散指示灯还是一直亮,起到消防警示的作用;消防应急灯,在正常供电情况下,感应开关在声控或光控(如楼梯口的声控开关或人经过时感应的开关),就会接通电源,消防灯亮;在停电的情况下,中间继电器感应,可指示消防强切信号,把线路接通,由消防供电处供电,消防灯会一直亮。你的,明白?(供参考哈)

    2011-10-26 15:35:54 

  • 零线和火线是常开的,正常状态下应急灯具是正常供电的,那蓄电池该肯定是充电的,一般情况下是不带蓄电池的比较多,特殊要求才用,因为牵涉到造价吗 强切开关主要用于火灾时会切断正常用电转到消防用电,平时就算停电他也不会启动 ,他跟双电源、蓄电池不一样,如果是停电会直接跳到另一路,或蓄电池启动,他不是火灾是不操作的 应急灯是充电状态还是点亮状态,停电了,蓄电池启动供电灯就会亮起。 还有中间那个不可能是中间继电器,他放在配电箱里,是应急灯,

    2011-10-28 15:10:16 

  • L和N中间的是消防正常供电火线,最右边是红线是强切后的应急灯的非常供电线,是不走感应开关的。其它同上。

    2011-10-26 16:27:23 

  • 楼上回答很详细

    2011-10-26 15:46:11 

  • 零线和火线的开关是不是常闭的?答:按注:疏散指示灯平时点亮;零线和火线的开关是常开的。正常状态下应急灯具应该是充电不是点亮吧。答:是的。强切开关闭合对应急灯具有什么影响?答:没有影响,应急灯是在电源切断时由蓄电池供电点亮的。怎样看应急灯是充电状态还是点亮状态?答:电源切断时由蓄电池供电点亮,电源供电时应急灯熄灯充电。

    2011-10-27 08:34:38 

  • nihao回答的很好,建议采纳

    2011-10-27 12:28:34 

  • 安全出口灯和疏散指示(带箭头)平时一直是充电状态,断点以后可以利用储存电能发光,感应灯比别的灯具增加一根线(有的称为强制点亮线),在火灾时,普通电源断开,消防模块启动消防信号,消防备用电源接通,感应灯照亮

    2011-10-26 15:07:37 

  • 不错,学习了

    2011-10-26 20:13:05 