贝儿 2013-09-09 22:07:21 | 黑龙江省 安装 | 443查看 2回答
关于防雷接地的问题
看了其他预算员在编制接地清单时有一个等电位联结线,由镀锌钢管和BV线组成,请问这个管线的工程量是怎么算出来的,用在了哪里?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳LEB是局部等电位联结,这个是一般在卫生间,一个等电位端子箱板,然后是连接到座便器的管线,镀锌钢管和BV线组成,长度就是等电位端子箱到座便器的垂直及水平距离,有的还要接到卫生间钢制暖气片或者洗脸盆等。 如果是总等电位端子箱,就是在配电间,线管长度就是,等电位端子箱到配电箱的垂直水平距离,加上相应的预留。
2013-09-09 23:03:27
-
这种编制的清单严格讲不负责任,没有说明具体含量,以项计的得说明执行的具体图纸,由组价人员计算其中包含工程量。
2013-09-10 07:41:32