    在基础接地平面图上,有六处接地测试板,镀锌扁钢-40*4:伸出室外,距外墙不小于1M。于室外地坪-0.8m处引出一根φ12镀锌圆钢,距室外地面1.8m处设测试箱。MEB接地母线:镀锌扁钢2*【-40*4】由基础地梁主筋引出,沿墙暗敷引至MEB端子箱。请问1、这块的防雷引下线的测试箱引下线怎么算的根据什么算的? 2、接地母线是怎么算的?请详细一点,谢谢各位老师。这个问题已经困扰我很久了. 求各位帮帮忙。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在基础接地平面图上,有六处接地测试板,镀锌扁钢-40*4:伸出室外,距外墙不小于1M。于室外地坪-0.8m处引出一根φ12镀锌圆钢,距室外地面1.8m处设测试箱。MEB接地母线:镀锌扁钢2*【-40*4】由基础地梁主筋引出,沿墙暗敷引至MEB端子箱。 请问1、这块的防雷引下线的测试箱引下线怎么算的根据什么算的?2、接地母线是怎么算的? 答:1.在基础接地平面图上,有六处接地测试板:计算6处断接卡子; 2.镀锌扁钢-40*4:伸出室外,距外墙不小于1M:按室外接地母线计算; 3.于室外地坪-0.8m处引出一根φ12镀锌圆钢,距室外地面1.8m处设测试箱:按室外接地母线和接线箱(或接线盒)计算。 4.MEB接地母线:镀锌扁钢2*【-40*4】由基础地梁主筋引出,沿墙暗敷引至MEB端子箱:按室内接地母线计算,MEB端子箱按等电位接线箱计算,如定额无此子目可按接线端子箱计算。

    2012-09-28 14:46:08 

  • 母线为6*(0.039+1),引下线为1.8-(-0.8)=2.6,MEB箱是端子箱,流出断结卡子