58****@qq.com 2013-09-10 15:07:54 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1876查看 2回答
11G101-2楼梯
如图,选用的是ATx型楼梯,但在分布筋集中说明中有这么一句话;图中未注明的分布筋均为c8-250,且上部分布筋通长布置。 这里说的上部分布筋是否是楼梯上部钢筋?如果是,就与图集中AT楼梯上部筋是不通长的相矛盾;如果说是分布筋,这里的上部分布筋通长筋又如何布置?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、其实这个分布筋c8@250不是指的通长筋。这个通长布置的说明有点多余。只能说是满布,有受力筋的地方都需要布置分布筋。 2.如果选用ATx的楼梯的话。 3、选择AT还是ATx,要看结施图中楼梯的配筋,受力筋是不是拉通。 4、没有大样图吗?结施中?没有的话选用AT,分布筋通长不用管。
2013-09-10 15:10:47
-
你选择双网A~F参数图中的AT楼梯就好了。
2013-09-10 15:10:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看