• 11G101-2楼梯

    有个人说,梯板配筋错了!.e嗯,还有,我的图纸是依据11G101-2来的,根据楼梯平面图上的名称看来应该选ATa的吧! 我还有一个疑问ATa型的楼梯是拉通布置的,也一样要设分布筋?

    拉通

    分布筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:楼梯拉通筋只是上下方向的主筋。短方向的是要定义分布筋的。

    答疑解惑

     

    2013-11-26 15:24:58 