小沈 2013-09-03 14:58:55 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1352查看 1回答
梁箍筋加密范围标注
在图纸中,标注了其中一跨的某一段的梁箍筋加密和非加密信息,如图所示,可以理解为这主梁从柱端到次梁这段按照A8@100/160来理解,但是右边一段,是按照原位标注A8@100/200来理解吗?我理解为依次是A8@100、A8@160、A8@100、A8@100、A8@200、A8@100,有六个加密范围。这样理解对吗?求有现场经验的人解答。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的这条梁的所有加密区箍筋信息都是间距100计算,非加密区的箍筋间距,在有原位标注的这一跨是间距160计算,其余的都还是间距200计算箍筋的。
2013-09-03 15:10:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看