• 风机盘管回路问题

    一层有18个风机盘管 设计时候 系统图从AL 箱里面出来三个回路 每个回路是BV3*4 SC20 经过300*100线槽 然后穿管到达风机盘管 平面图从线槽里面出来的也是三个回路 每一个回路带六6个风机盘管 请问 18个风机盘管 是否可以分三个回路 每个回路带6个风机盘管

    过线槽

    问题补充:有人说 图纸设计错了 每个风机盘管都需要单独走个回路 也就是说 从AL出来54根4平方的线 然后通过线槽 接18个管 每一根管3*4的线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    18个风机盘管可以分三个回路 每个回路带6个风机盘管。图纸设计没有错误,每个风机盘管不需要单独走个回路。 从AL出来54根4平方的线 然后通过线槽 接18个管 每一根管3*4的线是自作聪明。风机盘管电机一般只有100~200W.而且是两相电启动电流也没有多大如果不单独分回路的话和施工没有关系。

    2013-09-18 06:06:25 

  • 按具体设计图纸计算即可

    2013-09-17 15:56:51 

  • 应该是每个回路带6个风机盘管。风机盘管的功率很小,带6个没问题

    2013-09-17 18:41:07 

  • 按设计执行就可以。 其实风机盘管就是每组两个小风机而已,功率很小,有的不到100w而已,就是一个回路也没问题。

    2013-09-17 20:56:42 

  • 设计图纸没有问题,只要三个回路,采用串连接线方法,一个开关控制6台风机。

    2013-09-18 08:45:49 

  • 分三个回路没有问题。 但这要看你的实际使用情况,如果不在一个房间,那最好还是按房间配置回路,否则这房间打开了,那个房间也跟着吹风了。如果是大厅,就无所谓了。因为风机盘管的冷、热源是水,不是电,电的负荷只是吹风而已。

    2013-09-18 17:00:21 

  • 图纸设计没有问题,从AL 箱里面出来三个回路,每一个回路带六6个风机盘管,下面是风机盘管的控制图。

    系统图

    2013-09-19 08:41:07 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题