• 风机盘管接线的问题

    1、风机盘管接线是指那部分啊,包括电动两通阀接线吗? 2、风机盘管用电动两通阀接线需要单算吗? 3、风机盘管到温控阀之间的穿线怎么套定额啊,穿动力线还是穿照明线啊? 4、温控开关需要接线吗?温控器安装中是不是已经包含了接线了? 5、排风扇需要套接线吗?

    问题补充:卫生间排气扇需要套接线吗,需要的话,是套阀类接线吗

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、风机盘管接线是指那部分啊(电机),包括电动两通阀接线吗?(不) 2、风机盘管用电动两通阀接线需要单算吗(要,套5-111)? 3、风机盘管到温控阀之间的穿线怎么套定额啊,穿动力线还是穿照明线啊?(按动力线延长米计算) 4、温控开关需要接线吗?温控器安装中是不是已经包含了接线了?(含了) 5、排风扇需要套接线吗?(卫生间排风扇安装套通风6-97子目,接线通电套电气7-371子目)

    2011-05-19 17:49:21 

  • 1、指设备、不包括 2、电动两通阀接线需要单算 3、穿动力线 4、已经包含了接线 5、不需要

    2011-05-19 13:21:30 

  • 风机盘管接线是指那部分啊,不包括电动两通阀接线,风机盘管用电动两通阀接线需要单算,风机盘管到温控阀之间的穿线怎么套定额啊,温控器安装中是是已经包含了接线,排风扇不需要套接线

    2011-05-19 13:43:39 

  • 风机盘管接线和阀门接线是分开套取的, 风机盘管到温控阀之间是需要穿线的,穿动力线路,温控开关不用再套接线了。安装排风扇工作内容里以包含了接线内容,不用再套了。

    2011-05-19 12:38:24 

  • 卫生间排气扇不需要套接线

    2011-05-19 16:51:01 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!