mengda2003 2011-05-19 11:55:53 | 辽宁省 其他专业 | 3191查看 5回答
风机盘管接线的问题
1、风机盘管接线是指那部分啊,包括电动两通阀接线吗? 2、风机盘管用电动两通阀接线需要单算吗? 3、风机盘管到温控阀之间的穿线怎么套定额啊,穿动力线还是穿照明线啊? 4、温控开关需要接线吗?温控器安装中是不是已经包含了接线了? 5、排风扇需要套接线吗?问题补充:卫生间排气扇需要套接线吗,需要的话,是套阀类接线吗
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、风机盘管接线是指那部分啊(电机),包括电动两通阀接线吗?(不) 2、风机盘管用电动两通阀接线需要单算吗(要,套5-111)? 3、风机盘管到温控阀之间的穿线怎么套定额啊,穿动力线还是穿照明线啊?(按动力线延长米计算) 4、温控开关需要接线吗?温控器安装中是不是已经包含了接线了?(含了) 5、排风扇需要套接线吗?(卫生间排风扇安装套通风6-97子目,接线通电套电气7-371子目)
2011-05-19 17:49:21
-
1、指设备、不包括 2、电动两通阀接线需要单算 3、穿动力线 4、已经包含了接线 5、不需要
2011-05-19 13:21:30
-
风机盘管接线是指那部分啊,不包括电动两通阀接线,风机盘管用电动两通阀接线需要单算,风机盘管到温控阀之间的穿线怎么套定额啊,温控器安装中是是已经包含了接线,排风扇不需要套接线
2011-05-19 13:43:39
-
风机盘管接线和阀门接线是分开套取的, 风机盘管到温控阀之间是需要穿线的,穿动力线路,温控开关不用再套接线了。安装排风扇工作内容里以包含了接线内容,不用再套了。
2011-05-19 12:38:24
-
卫生间排气扇不需要套接线
2011-05-19 16:51:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看