  • 基础宽度,长度大于2.5米时,底部钢筋按边长*0.9计算,第二层不缩减;底部钢筋按边长*0.9,11G101-3图集第63页中有详细标注,第二层钢筋是设计标注,所以不调整。

    2013-09-21 10:59:39 

  • 1、这不是我们考虑的范畴。独基上部筋设置配筋,设计单位是考虑受力的,这个要设计单位设计的。 2、图纸上没有大样图吗?可以看看大样图,上部筋有没有缩减。 3、个人意见 个人意见,独基上部筋,应该就是面筋,面筋不应该缩减,还要向下弯折吧。最好咨询下设计单位。

    钢筋网

    2013-09-21 10:57:15 

  • 按照软件的默认设置就是依据,底层、面层都缩减 没有办法因为这是标准做法,只能吃亏,应该叫钢筋工负责