上弦月 2013-09-25 12:04:17 | 黑龙江省 安装 | 947查看 1回答
消防配线问题
图中从消防接线端子箱出来的4根线(两信号线、两电源线)经过两个感烟探测器,系统图中感烟控测器的配线是信号线,那两个电源线是不是不与探测器连接,只属于与两信号线共管而已,两电源线直接与消火栓按钮连接,我这样理解对吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的理解是对的,共管中电源线不与探测器链接,但是与声光报警器和消火栓启泵按钮链接
2013-09-25 12:09:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看