hnwtg 2013-09-25 16:14:49 | 海南省 安装 | 3699查看 2回答
YJV-5*16电缆头问题
YJV-5*16是按两头计算电缆头还是按焊、压接线端子计算工程量?如压接线端子计算工程量是按2个还是5*2=10个进行统计?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳YJV-5*16按照电缆头计算工程量的,一根线一般计算两个电缆头,长度长高250m计算中间电缆头,电缆头也分三心和五心的,要和BV线区分,套用定额如图所示(一般都是干包式的):2-696
2013-09-25 16:25:43
-
YJV-5*16是按两头计算电缆头,按焊、压接线端子计算工程量是按5*2=10个进行统计。
2013-09-25 16:28:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看