• 关于电缆头问题

    1、1kV以下室内电力电缆干包、热(冷)缩中间头制作安装界定,16mm2以上(含16mm2)电缆计算终端头。
    ——这句话是什么意思呢,不是说的是中间头么?怎么最后写电缆计算终端头了?还有干包热缩什么情况下用,


    2、1kV以下室内电力电缆干包、热(冷)缩终端头制作安装界定,10mm2以上(含10mm2)的电缆计算终端头。

    ——这条10mm2以上(含10mm2),是不是含16mm2的么?,跟第一条不矛盾么?


    3、10kV以下室内、室外电力电缆热(冷)缩中间头及终端头制作安装界定,25mm2以上(含25mm2)的电缆计算终端头
    ——第一条说了16mm2以上(含16mm2)的电缆计算终,为什么还要有个25mm2以上(含25mm2)的电缆计算终端头,这样不是跟第一条矛盾了没,第一条说16mm2以上,这几句话不太理解?耽误各位前辈点时间,麻烦解释一下,谢谢!

    室外

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这是海南省2017定额电缆预留表下边的备注:

    1、1kV以下室内电力电缆干包、热(冷)缩中间头制作安装界定,16mm2以上(含16mm2)的电缆计算终端头。
    ——这句话是什么意思呢,不是说的是中间头么?怎么最后写电缆计算终端头了?还有干包跟热缩什么情况下用,

    回复:最后应该是中间头;干包式和热缩式是两种不同的做法,所以单独子目;


    2、1kV以下室内电力电缆干包、热(冷)缩终端头制作安装界定,10mm2以上(含10mm2)的电缆计算终端头。

    ——这条10mm2以上(含10mm2),是不是含16mm2的么?,跟第一条不矛盾么?

    回复:这条是终端头而不是中间头,与第1条不矛盾,只要是10mm2及以上电缆均计算电缆终端头。


    3、10kV以下室内、室外电力电缆热(冷)缩中间头及终端头制作安装界定,25mm2以上(含25mm2)的电缆计算终端头
    ——第一条说了16mm2以上(含16mm2)的电缆计算终,为什么还要有个25mm2以上(含25mm2)的电缆计算终端头,这样不是跟第一条矛盾了没,第一条说16mm2以上,这几句话不太理解?耽误各位前辈点时间,麻烦解释一下,谢谢!

    回复:这是是10KV的规定,第一条是1KV的规定,二者没有任何联系。


    2020-01-16 22:25:01 

点我,有新答案通知你哦