• 梁遇到剪力墙是贯通还是断开

    如下图所示, 问题 1、KL5在遇到剪力墙后,是贯通还是道剪力墙处就结束了? 2、下端的XL2a(1),是一根悬挑梁,从图上看他应该是只有一个支座对吗?他是接到剪力墙的最近这一端吗? 3、若KL5不通过剪力墙,那么在设计没有要求的情况下,剪力墙还有没有暗梁?

    暗梁

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    请看图片说明

    挑梁

    2013-08-24 08:12:14 

  • 梁遇到剪力墙是断开,因为剪力墙是粱的支座,所以粱在剪力墙中锚固

    2013-08-22 16:33:32 

  • 1、遇到剪力墙,以剪力墙为支座。KL5(2A),两跨,一段悬挑。 2、是的。 3、图纸上没有标注就没有暗梁的。

    2013-08-22 16:36:33 

  • 钢筋中不能断开,

    2013-08-22 16:35:36 

  • 从你的图纸上面看,KL5最下端在剪力墙端部有标注支座筋,所以应该是在在端部结束的,楼上feng大侠说的也很有道理,总之就是不通过剪力墙。下端的XL2a(1)从图上看是接到剪力墙的最近这一端的。至于剪力墙还有没有暗梁这个问题具体还是要看说明,或者大样,如果都没有,那就应该是不用暗梁了。

    2013-08-29 09:17:17 