• 连梁是锚入暗柱还是剪力墙?

    剪力墙洞口两侧是暗柱,连梁是锚入暗柱还是剪力墙?计算结果是不一样的,有规定吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    只考虑墙的因素,当洞口两侧墙长度(不拐弯不打断)大于600且大于锚固长度时就直锚,否则就弯锚。见03G101-1 51页

    2010-12-08 08:39:31 

  • 连梁锚入剪力墙即可,一个锚固长度。在03G101-1上有。无需锚入暗柱

    2010-12-08 08:11:05 

  • 你好:连梁的支座是暗柱和墙,当平直段够直锚时就是直锚,不够时就考虑弯锚固了。与框架梁不同,梁的支座只认是暗柱。不认暗柱后边的墙。

    2010-12-08 08:16:03 

  • 应该是锚入暗柱

    2010-12-08 08:18:55 

  • 剪力墙洞口两侧是暗柱,连梁是锚入暗柱还是剪力墙?计算结果是不一样的,有规定吗?

    连梁

    2010-12-08 08:48:59 

  • 暗柱算是连梁的支座,当然连梁要锚固到暗柱当中,两边有墙就可以直锚了,不用考虑打拐了!

    2010-12-08 08:09:33 