• 计算地下室电缆的时候,变压器与高压柜不在同一个地下室,应该怎样计算这跟电缆??

    计算地下室电缆的时候,变压器与高压柜不在同一个地下室,应该怎样计算这跟电缆??

    问题补充:还有个很重要的问题就是: 不在同一个平面的电缆,例如如上所说的情况,电缆的走向应该是怎样的? 是开洞还是沿楼梯走,还是。。??

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、首先你要弄明白一个问题,在同一建筑不同楼层平面中,电缆敷设很多都是走电井里的桥架引到各层的。如果是直接配管穿楼板引到上一层或下层,一般它都在图上明确标注箭头的(这个情况很少)。所以变压器与高压柜不在同一个地下室,电缆就应该从高压柜引出走桥架到本层的电井,引上或引下到变压器楼层,再从电井走桥架引到变压器。计算这个长度,根据计算规则*1.025。+配电柜预留1.5+变压器预留1.5 (这个计算规则可能各地不同)。2、不在同一个平面的电缆,楼板开洞的很少(上面已说),更不会走楼梯。。一般都是走强电井里的垂直桥架。

    2013-09-30 16:39:21 

  • 1、地下室电缆长度为水平和垂直长度之和,再加上盘柜及设备的预留,还要计算电缆敷设的松弛(一般用计算长度×2.5%系数)。

    2、不在同一个平面的电缆,例如如上所说的情况,电缆的走向应该是沿地下室的电缆沟敷设,垂直和没有沟的部分应穿管或桥架敷设。

    2013-09-29 10:59:49 

  • 你好:按电缆延长米计算,图纸水平长度+垂直高度+预留长度

    2013-09-29 10:36:00 

  • 不会按你说的那样走,配电箱的电缆一般走桥架或电缆沟,工程量计算包括竖向+水平以及各种预留、系数总和,建议用广联达安装算量软件计算更方便一些。

    2013-09-29 11:33:46 

  • 如果变压器的配电箱柜和高压柜在不同楼层但同一垂直方向位置的时候,计算垂直距离长度,一般机房到机房或者井到井都是楼板开洞,如果不在垂直方向的同一位置,就是配电箱到井的水平距离+井到井垂直距离+井到配电箱水平距离,另外还要加上两头进配电箱的预留,还要加上2.5的波弯系数。

    2013-09-29 14:18:13 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题