• 室外电缆进入高压柜,高压柜到变压器,低压总配电室低压柜到配电间低压柜电缆算量

    如:一、高压室电缆沟深度1.2米,宽度1米,电缆距离300米,工程量算量是否为 (电缆终端1.5+电缆进建筑物2+电缆入沟1.5+盘下进出线2+300)*1.025 还是(电缆终端1.5+电缆进建筑物2+盘下进出线2+300+电缆沟深度1.2+电缆沟宽度1)*1.025 如不是应该是怎样计算 如:二、高压室电缆沟深度1.2米,宽度1米,高压柜到变压器的距离20米,工程量算量是否为 (电缆终端1.5*2+电缆入沟1.5*2+盘下进出(2+3)+20)*1.025 还是(电缆终端1.5*2+电缆入沟1.5*2+盘下进出(2+3)+20+电缆沟深度1.2*2+电缆沟宽度1*2)*1.025 如不是应该是怎样计算 如:一、低压室电缆沟深度1.2米,宽度1米,低压柜到配电间配电箱的距离120米,工程量算量是否为 电缆终端1.5*2+盘下进出2+配电箱(长+宽)+120)*1.025 还是(电缆终端1.5*2+电缆入沟1.5+盘下进出2+配电箱(长+宽)+120+电缆沟深度1.2*2+电缆沟宽度1*2)*1.025 如不是应该是怎样计算 谢谢指点?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一、高压室电缆沟深度1.2米,宽度1米,电缆距离300米,工程量算量是300+室内沟1.2+终端1.5+柜内2+余缆3+出线侧终端1.5+出线侧柜内2+出线侧余缆3+出线侧电缆沟1.2+室外沟与室内沟高差0.3*2+进出建筑物2*2,然后乘以波纹系数1.025 第二个和第三个都和这个一样

    2013-06-07 15:27:39 

点我,有新答案通知你哦
其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题