• 关于电气配管的问题

    刚性阻燃管预埋在现浇楼板内管的工程量如何计算?插座的配管是不是从现浇板内挑出一部分?最后套定额怎么套?谢谢前辈回答
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 按延长米计算管道长度,套暗敷设定额子目。

    2013-10-01 21:22:19 

  • 板内和地面下都属暗敷统一按长度计。

    2013-10-01 13:47:11 

  • 按照工程量计算规则,延长米计算管道长度。插座一般沿地面敷设,再加上插座距地高度。

    2013-10-01 12:37:13 

  • 刚性阻燃管在现浇板内暗敷设的管道和后砌墙内的管道,都属于暗敷,全部执行同一定额;按延长米计算管道长度,套暗敷设定额子目。插座一般沿地面暗敷设,再加上插座距地高度。

    2013-10-02 10:27:24 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看