• 电气配管问题

    山东省安装工程消耗量定额,第二册电气设备安装工程,配管清单工程量计算规则“按设计图示尺寸以延长米计算”,需要考虑楼板厚度及地面做法厚度吗?举例如下,插座距地0.3米,楼板厚度0.12米,地面做法厚度0.1米,计算插座的配管:0.12*0.5+0.1+0.3=0.46M这样计算对吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一、考虑楼板厚度及地面做法厚度是对的,举例如下,插座距地0.3米,楼板厚度0.12米,地面做法厚度0.1米,计算插座的配管:0.12*0.5+0.1+0.3=0.46M这样计算对吗?你的计算方法预算对的,但是,在计算开关、灯具的电管时,也要记得扣除相应的楼板厚度。

    二、不考虑楼板厚度及地面做法厚度,是简化加与减的手续,加快计算速度,一般人都是采取不加不减的简化方法。

    2015-08-21 17:41:00 

  • 严格的说是对的,有的计算时板厚不考虑,只考虑做法。


    2015-08-21 15:04:10 

  • 既然执行定额或清单计价就要按照计价规则进行,工程量计算规则“按设计图示尺寸以延长米计算”,那就必须按照图示尺寸计算工程量,因此“插座距地0.3米”,配管工程量就是0.3米。其他楼板厚度及地面做法厚度均不需要考虑。但是,如果是穿楼板,那么竖向工程量就按照标高计算,起点标高和终点标高之差就是竖向工程量。

    2015-08-21 15:37:14 

  • 你好:板厚是要考虑的,而且你还考虑少一点点的,板厚1200mm,钢筋保护层一般20mm,如果钢筋直径是10mm,那管在板内的垂直长度应为90mm,如果插座距地高度是插座底边距地300mm,那插座的垂直立管的程度=90+100+300+10(管进盒)=500mm。

    如果按照300mm计算,就少了200mm,一根立管少200mm,一项工程得少多少,相应的电线也少了。

    2015-08-21 16:01:28 

  • 板厚不需要考虑的,因为您层高是不变的

    地面做法是需要考虑计算的

    2015-08-20 20:41:47 

  • 山东省安装工程消耗量定额,第二册电气设备安装工程,配管清单工程量计算规则“按设计图示尺寸以延长米计算”,需要考虑楼板厚度及地面做法厚度吗?举例如下,插座距地0.3米,楼板厚度0.12米,地面做法厚度0.1米,计算插座的配管:0.12*0.5+0.1+0.3=0.46M这样计算对吗?-------------你的理解是正确的。

    2015-08-21 06:55:40 

  • 如果是穿楼板,才计算楼板厚度。地面做法要考虑。举例如下,插座距地0.3米,楼板厚度0.12米,地面做法厚度0.1米,计算插座的配管:0.1+0.3=0.4M

    2015-08-21 08:57:41 

  • 你好:需要考虑垫层厚度,板厚的不用考虑。

    2015-08-21 12:48:12 