• 电缆长度计算

    两个电度表箱之间 一根电缆YJV-4*25+1*16 +sc50直接的水平长度是52米! 电度表箱安装高度是1.5米 半周长是1.4米 那么YJV-4*25+1*16是不是等于52+3+2.8+2个电缆头的长度 那么SC50是不是 也是一样的长度
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • SC50等于52+3

    2013-10-08 10:02:30 

  • 电缆长度:(52+1.5*2)*1.025+1.5*2+2*2,其中1.5米是单个电缆头的预留,2米是进箱预留,加2.5%的系数是波弯系数。钢管长度::(52+1.5*2)

    2013-10-08 10:30:19 

  • 两个电度表箱之间 一根电缆YJV-4*25+1*16 +sc50直接的水平长度是52米!电度表箱安装高度是1.5米半周长是1.4米那么YJV-4*25+1*16是不是等于52+3+2.8+2个电缆头的长度那么SC50是不是 也是一样的长度

     

    应该是(52+1.5*2+1.4*2)*1.025,这里 1.025的系数是电缆敷设的松弛系数。SC50 不需要*1.025  也不需要半周长所以只是 52+1.5*2即可。电缆头的制作等,均不考虑其长度的,这个也是在松弛损耗里综合考虑了的。

    水平长度


    2013-10-08 10:02:01 

  • 不是一样的长度,(52+3+2.8+2个i电缆头的长度)*1.025 sc50等于52+3  不包括箱的预留和电缆头的预留

    2013-10-08 10:07:50 

  • 管内穿线不应计算松弛长度系数

    2013-10-08 10:16:56 

  • 电缆的长度是52+1.5*2+1.4*2,水平管是埋地的吧?就应加上买入的深度。SC50管的长度是52+1.5*2+买入的深度。