• 电缆的长度计算

    户内低压配电箱与照明配电箱之间是YJV(4*25+1*16)的电缆相互连接。图一是我的计算式。其中7.2M 是我量取的图示长度(水平+垂直长度)。而下面是我算的定额量。7.2*1.025+1.5+2+1.5+2。0.025是序号1的情况。1.5M是电力电缆终端头,2M是序号8的情况预留长度。因为是两个箱子之间的电缆,所以我计算了两次。不知道是否正确,希望大家指正。谢谢大家。还有假如电缆是YJV5*4的电缆,这种截面小于10平方的不需要做电力电缆终端头,那么计算电缆长度的时候需要算1.5M吗。谢谢

    预留长度

    垂直长度

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    我的计算一般是7.2*1.025+户内低压配电箱半周长+照明配电箱半周长。

    电箱半周长够电缆头制作,不需要预留了,序号8一般指的是配电柜,大型配电箱,你这种小型箱子没必要留2M,2M都能绕你的户内箱2圈了

    2014-12-27 09:11:54 

  • 1、(1.5+2)不能计算2次,只能计算一次。

    2、还有假如电缆是YJV5*4的电缆,这种截面小于10平方的不需要做电力电缆终端头,那么计算电缆长度的时候不需要算1.5M(电缆头预留长度)。

    2014-12-26 20:52:53 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题