水火连城 2013-10-10 15:01:50 | 山东省 安装算量GQI | 2424查看 5回答
在广联达安装算量中,同一个回路中有照明线也有插座线这个地方怎么解决
None
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
在广联达安装算量中,同一个回路中有照明线也有插座线这个地方怎么解决?
插座属于动力,一般插座不允许和照明同一回路的,你看一下是不是设计问题?如果只是两个回路重合了,那么在识别的时候,注意一下,此处手动重复识别一次即可。
或者此处单独识别,讲两者管、线工程量单独处理。
2013-10-10 18:44:46
-
看系统图上此回路是沿顶板(照明回路)还是沿底板(插座回路)走,按系统图的标注设置此管道的标高,其它操作程序一样,软件会自动将管道与灯具、插座连接(产生短立管)的。
2013-10-12 09:53:12
-
你这种情况一般只有少数设计中有,而且一般是卫生间插座回路中把卫生间照明和排气扇接到该回路上;
处理方法:一般设计系统图回路标注BV3*4,建议插座部分按插座识别,照明部分按BV3*2.5识别即可;即先识别插座部分然后在识别照明和排气扇部分。
2013-10-17 11:23:38
-
两个回路的标高不一样噻,分开识别即可。
2013-10-11 11:52:37
-
对应系统图啊,怎么标注就怎么识别啊,可以手工画上去啊
2013-10-12 16:16:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看