• 关于电缆预留长度

    定额中说的电缆预留长度的起始点是哪?比如高压开关柜和低压配电盘、配电箱预留长度是2米,从什么位置开始算预留,箱柜内的电缆长度需要单独计算还是就包括在预留长度里了呢?请您指教,谢谢
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 电缆预留长度,在定额中相关章节已有明确规定,进出配电箱(柜),预留长度为配电箱柜的半周长;引导设备附近的设备负荷管,预留长度1米;进户预留长度为进户管出户1.5米。

    2013-10-13 07:22:41 

  • 你好:应该是箱体与管道连接处,

    箱柜内的电缆长度包括在预留长度中。

    2013-10-11 14:06:29 

  • 配电箱或柜内预留2米

    我个人计算预留,一般配电间内没有明确配电柜位置,预留配电间的半周长

    如果明确配电柜位置,电缆到达配电柜内,预留2米左右,留作压线使用

    2013-10-11 14:09:56 

  • 定额中说的电缆预留长度的起始点是哪?这个起始点也就进户的时候是  在工程内配电箱连接配电箱没有起始点的  

    比如高压开关柜和低压配电盘、配电箱预留长度是2米,从什么位置开始算预留,箱柜内的电缆长度需要单独计算还是就包括在预留长度里了呢?请您指教,谢谢   这个就是计算了图纸工程量之后 进入配电箱或者配电柜在+2米的工程量   最后在*1.025的松弛长度

    2013-10-11 14:05:59 

  • 1、定额中说的电缆预留长度的起始点是电缆到箱、盘、柜的外皮。

    2、比如高压开关柜和低压配电盘、配电箱预留长度应该按箱、盘、柜的长宽尺寸的板周长计算(不一定是2米),从箱、柜的外皮位置开始算预留。

    3、电缆的预留长度就是考虑电缆在箱内的接线长度,如果是箱、柜内的配线电缆不能计算长度,这属于箱自带的电缆。

    2013-10-11 14:29:23 

  • 定额中说的电缆预留长度的起始点是哪?答:到箱子边的点。

    比如高压开关柜和低压配电盘、配电箱预留长度是2米,从什么位置开始算预留,箱柜内的电缆长度需要单独计算还是就包括在预留长度里了呢?答:箱柜内的电缆长度就是预留的长度。

    2013-10-11 14:31:26 

  • 定额中说的电缆预留长度的起始点是哪?比如高压开关柜和低压配电盘、配电箱预留长度是2米,从什么位置开始算预留,

    从金箱柜的位置开始计算

    箱柜内的电缆长度需要单独计算还是就包括在预留长度里了呢?箱柜内的长度就是预留长度

    2013-10-11 15:35:16 