上弦月 2013-10-13 13:23:28 | 黑龙江省 安装 | 16948查看 7回答
电缆进入低压配电柜、配电箱后的预留量
1、电缆进入低压配电柜、配电箱后的预留量是2M还是高+宽? 2、电缆进入低压配电柜、配电箱的预留量是2M或是高+宽,还加不加电缆头1.5M的预留量?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电缆进柜、箱余留量都是2m,另外计算了箱柜预留,还要另计电缆头的预留,不是一码事。看具体规定如图:
2013-10-13 14:30:06
-
电缆进柜、箱余留量都是2m,电缆头另计。只有进屏、盘才是余留高+宽。
2013-10-13 13:34:03
-
依据工程量计量规范规定的,电缆进出配电箱只需要预留配电箱的半周长,也就是我们所说的高+宽即可,不需要加上电缆头1.5M的预留量。需要提醒一点,电缆计算出来需要考虑一个松弛系数1.025,也就是图纸上亮出来的延长米长度乘以1.025,这里预留的需要后加上去,预留的不考虑松弛系数。
具体电缆预留表如下:
2013-10-13 13:32:27
-
高加宽。因为是管内穿线,所以不用加其它余量。
2013-10-13 18:16:23
-
预留箱子的半周长。。
2013-10-14 08:32:18
-
定额规定,电缆进入低压配电柜、配电箱的预留量是箱、柜的半周长。
2013-10-16 15:45:11
-
高加宽再加两米
2013-10-13 16:09:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看