电缆出配电柜经由桥架至配电箱具体算法及预留!详细!
比如一根YJY5*10电缆从配电柜出来经过桥架至同层的配电箱中,具体预留如何计算。是不是 2米(出配电柜预留)+1.5米(电缆终端头预留)+1.5米(电缆进桥架预留)+竖直及水平长度5米+1.5米(电缆出桥架预留)+1.5米(电缆终端头预留)+2米(进配电箱预留)=15米*1.025(电缆波形)=15.375米,还问一下多大电缆需要做电缆头,多大电缆直接压端子。请有经验大神解答
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一般电缆桥架敷设,只考虑箱体的半周长预留,至于规则规定的弯折处、入户处很少预留,实际施工也不发生,,但是系数1.025是要考虑的
2017-03-14 10:53:49
-
有些东西做预算时候的算进去,按照预留表里是不是所涉及到的都要算进去
2017-03-14 10:56:55