913326416 2013-08-23 10:50:11 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1102查看 1回答
附加箍筋问题
我是新手 图纸上一段复杂剪力墙加框架柱、暗柱, 其中在箍筋信息中 框架柱外围有2套箍筋 直径不同 间距相同 A8@200 附加箍筋 C8@200 它们是隔一布一嘛 图纸不太全见谅问题补充:还有框架柱里边 小箍筋套 也存在这样问题 附加箍筋 与 原有箍筋 位置重合 是不是隔一布一
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、是的,按照您表述的应该柱子钢筋从上到下是a8,c8,a8,c8。。。。这样下去,a8和c8间距100 2、您在定义的时候框架柱定义框架柱的c8@200.墙里面的定义墙的,各自定义各自的就行。
2013-08-23 10:56:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看