realfox@126.com 2010-09-04 09:31:05 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 572查看 4回答
梁附加箍筋问题
图纸上说明“梁上集中力处(主次梁及次梁之间)均设附加箍筋且每侧三个,间距50,肢数与直径与梁箍筋相同”该怎样理解? 我的理解是:在次梁与次梁相交处设置,主梁与次梁相交处设置,主梁与主梁相交处不设置,对吗? 这在软件里怎么输入?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你的理解有一点偏差。 这样的说明时群不都要有的。
2010-09-04 09:33:34
-
主梁与次梁之间,次梁与次梁之间。 如果图纸上说明了那么直接在计算设置中进行设置!如图 如果是没有特殊说明只在图中标注出附加箍筋和吊筋,那么就只能在原位标注表格中输入了 次梁两端增加箍筋!
2010-09-04 09:36:00
-
梁附加箍筋,可以在原位标注中处理。
2010-09-04 09:32:42
-
图纸上说明“梁上集中力处(主次梁及次梁之间)均设附加箍筋且每侧三个,间距50,肢数与直径与梁箍筋相同”理解是:在次梁与次梁相交处设置,主梁与次梁相交处设置,主梁与主梁相交处不设置,这在软件里原位标注里的附加箍筋处输入
2010-09-04 09:36:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看