• 梁附加箍筋问题

    图纸上说明“梁上集中力处(主次梁及次梁之间)均设附加箍筋且每侧三个,间距50,肢数与直径与梁箍筋相同”该怎样理解? 我的理解是:在次梁与次梁相交处设置,主梁与次梁相交处设置,主梁与主梁相交处不设置,对吗? 这在软件里怎么输入?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你的理解有一点偏差。 这样的说明时群不都要有的。

    2010-09-04 09:33:34 

  • 主梁与次梁之间,次梁与次梁之间。 如果图纸上说明了那么直接在计算设置中进行设置!如图 如果是没有特殊说明只在图中标注出附加箍筋和吊筋,那么就只能在原位标注表格中输入了 次梁两端增加箍筋!

    附加箍筋

    梁附加箍筋

    2010-09-04 09:36:00 

  • 梁附加箍筋,可以在原位标注中处理。

    答疑解惑

    2010-09-04 09:32:42 

  • 图纸上说明“梁上集中力处(主次梁及次梁之间)均设附加箍筋且每侧三个,间距50,肢数与直径与梁箍筋相同”理解是:在次梁与次梁相交处设置,主梁与次梁相交处设置,主梁与主梁相交处不设置,这在软件里原位标注里的附加箍筋处输入

    广联达服务新干线

    2010-09-04 09:36:06 