华子 2013-10-16 15:57:19 | 河北省 云翻样 | 1610查看 2回答
框架柱角筋顶层节点构造 ??
框架柱是800*800 梁是700*700 框架柱边筋在梁的范围内而且满足锚固长度 进行直锚, 那这个框架柱角筋没有在梁的范围内 请问他是跟边筋一样直锚还是到顶板弯折呢?问题补充:谁能给找个条文让他也直锚呢。。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
角筋必须伸入进行弯锚,角上的柱筋伸入顶板底开始才算锚固。
2013-10-17 07:15:12
-
进入顶板计算锚固
2013-10-16 16:50:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看