接地防雷问题
图纸上这样写:接地极;接地极为建筑物基础底板轴线上的上下两层主筋中的两根通长焊接、绑扎形成的基础接地网,接地网钢筋与桩基钢筋连接如达不到要求做人工接地装置。 建筑物9米高,三类防雷设计,那这个有均压环吗? 她写这个我要列什么项呢? 另外接地母线一般都是40*4的扁钢吗? 图纸上只有建筑四角有引出40*4扁钢,母线没有写是什么,我就列这个行吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳有均压环,基础钢筋焊接部分就要套均压环,其他均压环自一层(一层没有)向上每隔两层计算一次(外墙圈梁中心线的一周)。建筑四角引出的40*4镀锌扁钢就是接地母线。
2013-10-18 12:16:04
-
接地母带可利用基础地梁中的两根钢筋连接成接地母带,建筑物4角引出的镀锌扁钢是为了后期做人工补助接地用的;如果接地电阻此时不能满足设计要求,就可理应引出的镀锌扁钢连接室外接地母带40*4的镀锌扁钢敷设,以满足设计要求。9米高的建筑就不必做均压环了。但基础钢筋焊接套取均压环定额,主材不用计算。
2013-10-20 20:07:35
-
与前个问题回答一样,你留意下。1、没有均压环,只不过基础钢筋焊接不能套接地母线定额,套均压环定额。。2、因为接地母线都套套均压环定额了,所以不用写出母线规格,不是40*4的扁钢。3、图纸上建筑四角引出40*4扁钢,这个是引出泛水外的人工接地极。这个要计算,套室内接地母线子目。修改主材。 我已经说的很明白了,你留意下。