白菜 2021-07-26 15:02:35 | 天津市 土建安装 | 327查看 1回答
请问,图纸说明室内接地线为25*4扁钢,总等电位联结线采用BYJ-1*25mm²,图为-1层接地。
箭头指的从LEB箱连接的接地线也是25*4扁钢吗
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
幸福像花一样 钻石专家
答题: 118815 被赞: 28998
从LEB箱连接的接地线也是25*4扁钢
2021-07-26 15:06:02
接地防雷问题
图纸上这样写:接地极;接地极为建筑物基础底板轴线上的上下两层主筋中的两根通长焊接、绑扎形成的基础接地网,接地网钢筋与桩基钢筋连接如达不到要求做人工接地装置。 建筑物9米高,三类防雷设计,那这个有均压环吗? 她写这个我要列什么项呢? 另外接地母线一般都是40*4的扁钢吗? 图纸上只有建筑四角有引出40*4扁钢,母线没有写是什么,我就列这个行吗?
防雷接地
竖井内需要接地的设备有哪些2021-09-10 09:34:12 补充图中强、弱电接地通长明敷如何画
基础接地网在-1层,图中的意思是在-1层的基础接地网的位置往下接着画16规格到电梯井基坑上1.5M处,在基坑下1.5M处水平连接;还是在图中引下线的位置画通长的16,在水平连接。2021-09-10 09:20:07 补充
LEB箱与插座连接的PE线与3.中的与LEB箱连接的配线是同一个吗