• 桥架接地母线套在防雷里面吗

    总等电位连接的那些线路和扁钢都套在防雷里面吗?因为有弱电箱的接地什么的。 桥架采用25*4镀锌扁钢通长敷设接地这个怎么算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    总等电位连接的那些线路和扁钢都套在防雷里面吗?

    你好是,的等电位属于防雷接地内容;

    因为有弱电箱的接地什么的。

    桥架采用25*4镀锌扁钢通长敷设接地这个怎么算?

    按照延长米计量长度,套接地母线等即可。

     

    2013-10-18 12:47:42 

  • 总等电位连接的接地线路和扁钢都套在接地项目里。配电箱接地也都套接地项。桥架利用25*4镀锌扁钢接地套用接地母带子目。

    2013-10-20 20:00:42 

  • 总等电位连接的那些线路和扁钢都套在防雷里面的。弱电箱的接地,桥架采用25*4镀锌扁钢通长敷设套接地母线定额。

    2013-10-20 18:43:04 

  • 是的都走接地

    2013-10-18 15:47:56 

  • 正确的是:1、总等电位连接的那些线路和扁钢都套在防雷里面。如果是用导线,套配管配线里面的定额,如果用扁钢,套室内接地母线安装。

    2、弱电箱的接地、桥架接地不用计算,不用套在防雷里面。因为它们安装时已经包括了接地的工作内容。你可以看看桥架安装的工作内容。(应该各地定额不会有差异吧)

    2013-10-19 11:48:35 