茂途 2013-10-18 23:48:09 | 天津市 安装 | 9831查看 4回答
电气配管PVC16 套定额问题
1硬质聚氯乙烯管敷设(砖、混凝土结构暗配,公称口径15mm以内 2刚性阻燃管敷设(天棚内敷设,公称口径15mm以内) 这俩套哪个呢
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、硬质聚氯乙烯管:一般4m/根,颜色一般为灰色。管材连接一加热承插式连接和塑料热风焊,弯曲必须加热进行;2、刚性阻燃管:管材长度4m/根,颜色有白、纯白,弯曲要专用弯曲弹簧,管子的连接方式采用接头插入法连接,连接处结台面涂专用胶合剂,接口密封。3、半硬质阻燃管:按捆计算,用多长,截多长,管道弯曲自如,无须加热;
要根据施工现场的材料和施工工艺选相应的定额,施工现场一般用刚性阻燃管和半硬质阻燃管比较常用。2013-10-19 00:37:04
-
如果是强电配管,套第二个刚性阻燃管敷设。强电中,PC,PVC都是套刚性阻燃管。
2013-10-19 10:36:38
-
1硬质聚氯乙烯管敷设(砖、混凝土结构暗配,公称口径15mm以内 2刚性阻燃管敷设(天棚内敷设,公称口径15mm以内) 这俩套2008年电气设备安装定额中的 2--1086 ,刚性阻燃管敷设(天棚内敷设,公称口径15mm以内) 套2-1106定额子目。
如果用2012年定额,分别套 2-1090与2-1110定额子目。
2013-10-19 09:02:56
-
第二个 刚性阻燃管
2013-10-19 13:56:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看