54****@qq.com 2013-10-24 09:09:09 | 北京市 安装 | 3117查看 2回答
消防专业 中控室到第一个端子箱的电源线和信号线的根数如何计算?
消防专业 中控室到第一个端子箱的电源线和信号线如何计算??
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
从图上看不出报警有几个回路、广播是否带背景音乐、顶层防排烟风机有几台、线路规格和敷设方式(穿管或桥架或带铠、耐火或低烟无卤或矿物)等。
常规情况(传输距离较远时应考虑增加备用芯数、增大线径等):
报警干线:n*2*1.5,一般为多芯软导线类,n为回路数
24V干线:2*4,一般为单芯导线类
广播干线:2*1.5或4*1.5(有背景音乐),一般为多芯软导线类
通讯干线:4*1.5(分机和插孔分路),一般为多芯屏蔽软导线类
消报直启:4*2.5,一般为单芯导线类或控制电缆类
手动控制:n*7*2.5,一般为控制电缆类,n为受控设备台数(防排烟风机、消防泵等)
可能还会有:湿报阀压力开关启泵线4*2.5,一般为单芯导线类或控制电缆类
楼层显示盘单独线路2*1.5+2*2.5
气体灭火控制盘单独线路2*1.5+2*2.5(根据报警设备厂家配置情况)
……
2013-10-24 10:12:38
-
从中控室至各楼层的端子箱分回路计算。
2013-10-24 10:33:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看