• 电缆穿钢管敷设

    老师好,ZRYJV-4*35+1*25-SR/SC50,请问老师在穿SC50时,1:这里的焊接钢管敷设是套电缆章节里的(电缆保护管/钢管)还是套配管配线里的(钢管敷设)呢?2:电缆敷设不管是穿桥架/线槽/钢管 是不是都套铝芯/铜芯电力电缆敷设?3.这个5芯电缆需乘以系数1.3,那么1.3是和工程量*1.3呢还是价格*1.3呢??谢谢老师!

    问题补充:另外请问老师,线槽的预留和桥架一样还是和穿管的预留一样

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你问的问题在你们地方定额电缆章节说明里面应该都有相关说明!

    1、你是50的管子(小于100mm)执行配管配线里的钢管敷设。

    2、电缆敷设不管是穿桥架/线槽/钢管 都套铝芯/铜芯电力电缆敷设【YJV铜芯电缆,这边注意一下你们定额是按铜芯编制(不乘系数)还是铝芯编制(1.2系数)】

    3.正确做法是定额子目乘以1.3【工程量*1.3和子目乘以1.3结果是一样的】

    2013-10-24 10:48:32 

  • 1、套配管配线中的钢管敷设子目计算。

    2、是的,都是电缆敷设子目。

    3、是子目单价*1.3系数,不是工程量。

    配管

     

    2013-10-24 09:16:36 

  • 1、小于100mm的管子套用配管配线里的钢管敷设。

    2、电缆敷设不管是穿桥架/线槽/钢管 都套铝芯/铜芯电力电缆敷设。

    3.子目乘以1.3.

    2013-10-24 09:24:31 

  • 1:这里的焊接钢管敷设是套电缆章节里的(电缆保护管/钢管)还是套配管配线里的(钢管敷设)呢?应套配管配线里的

    2:电缆敷设不管是穿桥架/线槽/钢管 是不是都套铝芯/铜芯电力电缆敷设?按敷设方式套项。

    3.这个5芯电缆需乘以系数1.3,那么1.3是和工程量*1.3呢还是价格*1.3呢?工程量*1.3

     

    2013-10-24 10:09:27 

其他类似问题 查看更多