• 卫生间等电位均压环安装工程量到底是怎么计算?

    看了很多资料,但是就是米有很详细的说明,望指教!拜谢。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    卫生间等电位均压环安装工程量到底是怎么计算?

    等电位安装套用配套子目,均压环按建筑物外围一圈计算延长米,套用均压环子目。目前卫生间管道均为塑料管,不存在跨接,只是注意一下浴盆、毛巾架等金属物的接地(根据图纸要求)!这两者换应套的子目有:接地跨接、钢筋与圈梁柱跨接、门窗接地跨接等,注意均压环子目中一般在60米以上利用梁墙钢筋时钢筋粗细条件不能满足设计时(小于10#筋)有些工程要求加设钢筋进行连接时,此时套用子目时应计钢筋主材。

    2013-11-01 11:37:07 

  • 屋顶避雷带、引下线、均压环、总等电位、局部等电位、基础圈梁钢筋、桩钢筋都焊接连通一整体。

    2013-10-29 07:24:48 

  • 卫生间等电位均压环没有听这样说法。均压环是指建筑物外围一圈。你问的是卫生间等电位连接吧?

    2013-10-29 11:45:54 

  • 按卫生间的地面平方计算,因为焊接时是利用板筋网格焊接的

    2013-10-28 16:28:36 

  • 一般是每隔三层设置一层均压环,图纸一般有详细做法,一般是按圈梁外侧钢筋计算

    2013-10-28 16:25:55 

  • 卫生间等电位均压环是高层建筑物为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米,三类60米),每隔6米设一均压环。在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔6米设一均压环,其目的是便于将6米高度内上下两层的金属门、窗与均压环连接。

    2013-10-28 16:57:29 

  • 同意楼上的回答。

    2013-10-28 19:40:06 

  • 卫生间一般采用安装等电位箱及接地线安装,卫生间内的金属管道的设备的金属部分用接地线分别连接至等电位箱后再边接入接地系统的引下线,如果施工图说明是卫生间等电位均压环安装,那就按卫生间的范围一圈加装一根12厘圆钢并与就近引下线焊接成回环即可。

    2013-10-30 08:40:36 

  • 卫生间等电位均压环是高层建筑为了防止侧击雷而设计的环绕建筑物外围周边的水平避雷带。规范要求每隔6米设一道均压环(3层以下)。均压环可利用圈梁内两条以上主筋焊接成闭合环路,此闭合环必须与所有避雷引下线可靠连接,将6米内上下两层的金属门窗、金属栏杆等与均压环相连接。均压环的计算是以延长米为单位计算的。

    2013-11-01 08:38:12 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题